Возможно - посмотрите в сторону преобразователей Modbus RTU - Modbus TCP. Через GSM не знаю способа, но может быть с помощью модема ПМ-01 от ОВЕН как-то можно, поищите на форуме.
А в Вашем случае информация OPC-сервером воспринимается не всегда правильно из-за задержек, иногда в ответ на запрос может приходить ответ от предыдущего запроса... необходимо подбирать/искать компромисс между частотой опроса и скоростью сети, стабильности добиться достаточно сложно, но можно. Еще в Вашем случае может немного помочь опрос слейв устройства групповыми запросами, т.е. сразу по неск регистров; если слейв устройство их поддерживает (ПЛК150 поддерживает) и настройки OPC позволяют, то можно разбить опрос на блоки разной длины (в arOPC, например, так можно), тогда вроде будет еще проверяться размер ответа и сопоставляться с количеством запрошенных регистров, но, если честно, точно не могу сказать, так ли это