Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК 100 + Панель СП310Б ( записывает но не читает)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Abip Посмотреть сообщение
    Тоже намучился с подобной проблемой.
    Панель СП310-Р (Slave). Контроллер ПЛК110-60-M (Master). Обмен по Modbus RTU RS485-1.
    На одном объекте контроллер старой модификации, на другом v02.
    В обоих случаях не мог передать значения битов PSB в Master. Регистры PSW, PFW при этом читались нормально.
    Обойти проблему удалось только передачей нужных состояний переключателей через биты регистров PSW, PFW.


    Значит не так передавали - не тот модуль в UMD мастера или не та команда
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 17.05.2017 в 10:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Замена СП270 на СП310Б(Р)
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:34
  2. Температура СП310Б+МВ110-8А
    от mdv1511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 12:19
  3. ПЛК100 и ICP M-7065 не читает регистры
    от beer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:25
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08