Показано с 1 по 10 из 24

Тема: допустимо ли часто перезаписывать переменную в энергонезависимой памяти?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Добавлю еще, для протрезвления:
    Время программирования флеш-пямяти - 52,5мкс (40...70мкс) при 72МГц клока
    Время стирания (а стираться могет только по 2кбайта сразу) - от 20 до 40мс (миллисекунд!!!)
    Если немного подумать, то можно стирать область заранее, например, при включении, а записывать в уже чистые ячейки, в момент выключения.

    PS ну а про запись каждый раз, при изменении, скажу, что по логике работы ПР, любая ячейка перезаписывается (в ОЗУ) при каждом цикле ПР, даже если это значение не меняется.
    т.е. просчёт всей схемы идёт каждый раз, вне зависимости поменялось ли что на входе, или нет.
    И если в лоб писать каждый раз в энергонезависимую ячейку, то она сдохнет в течении дня.
    Последний раз редактировалось AI!; 13.05.2017 в 03:08.
    начинающий профессионал

Похожие темы

  1. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  2. Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 13:22
  4. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •