Rask Каким образом вы себе это представляете ?
1. Котел может еще питать бойлер и батареи, там другие температуры. А у ТП должен быть регулятор температуры помимо управления контурами

Если вы имеете ввиду понижение обратки в самом ТП, то тоже с разгона не выйдет. У меня когда котел остывает (работает по Т помещения, где батареи), а насос ТП продолжает крутить, то наступает момент, когда полы начинают греть котел, обратка ТП выше чем подача получается.

Оптимально перекрывать совсем, а чтобы у пола оставалась комфортная температура подавать порциями. Скажем 1-2 минуты подаем, 8-9 отключаем и ждем понижения температуры в помещении, тогда открываем на постоянку.