Показано с 1 по 10 из 73

Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,585

    По умолчанию

    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    1. Котел может еще питать бойлер и батареи, там другие температуры. А у ТП должен быть регулятор температуры помимо управления контурами

    Если вы имеете ввиду понижение обратки в самом ТП, то тоже с разгона не выйдет. У меня когда котел остывает (работает по Т помещения, где батареи), а насос ТП продолжает крутить, то наступает момент, когда полы начинают греть котел, обратка ТП выше чем подача получается.

    Оптимально перекрывать совсем, а чтобы у пола оставалась комфортная температура подавать порциями. Скажем 1-2 минуты подаем, 8-9 отключаем и ждем понижения температуры в помещении, тогда открываем на постоянку.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    1. Котел может еще питать бойлер и батареи, там другие температуры. А у ТП должен быть регулятор температуры помимо управления контурами

    Если вы имеете ввиду понижение обратки в самом ТП, то тоже с разгона не выйдет. У меня когда котел остывает (работает по Т помещения, где батареи), а насос ТП продолжает крутить, то наступает момент, когда полы начинают греть котел, обратка ТП выше чем подача получается.

    Оптимально перекрывать совсем, а чтобы у пола оставалась комфортная температура подавать порциями. Скажем 1-2 минуты подаем, 8-9 отключаем и ждем понижения температуры в помещении, тогда открываем на постоянку.

    Спасибо за ответ буду пробовать!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    Регулирование каждого контура отдельно - отсюда привод на каждый контур (трехходовой), датчик обратки - температуру в контуре держим по датчику. Насос на каждый контур, он работает постоянно. Все. Стандартная схема регулирования. Топик стартеру - почитайте к примеру, яснее станет: http://www.owen.ru/uploads/rie_trm232m_2139.pdf .
    melky
    не изобретайте велосипед.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    датчик обратки - температуру в контуре держим по датчику
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура, трехходовой откроется на всю катушку, и в подачу пойдет теплоноситель с полной температурой котла, а это может быть и 80 градусов. И жильцы будут напоминать того петуха, которого дрессировали плясать под балалайку, привязывая его на сковородку, которую ставили на угли.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура...
    Всё это можно предусмотреть в алгоритме, увеличив инерционность системы до нескольких часов (к примеру)...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура, трехходовой откроется на всю катушку, и в подачу пойдет теплоноситель с полной температурой котла, а это может быть и 80 градусов. И жильцы будут напоминать того петуха, которого дрессировали плясать под балалайку, привязывая его на сковородку, которую ставили на угли.
    Прям не теплый пол - а судя по скорости нагрева медный теплообменник с подачей от ТЭЦ.
    В комплексе надо брать я с этим согласен, и ограничение по подаче и т.д. Все зависит от "условий" объекта.


    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Rask насос на каждый контур ТП ? да вы извращенец, батенька
    Задача у топик стартера стояла регулировать каждый контур отдельно - посему отдельный насос и клапан.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •