Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Нестандартные автоматы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я вот вас не понимаю, вы все что, слаботочные нагрузки предохранителями защищаете? Блоки питания 24В, релейку, сигнальные лампы, цепи питания релейных датчиков, концевых выключателей, кнопок, ПЛК и т.п.? Или 10-амперными автоматами? Или я один вижу практически во всех щитах, где есть хоть мало-мальская автоматика, автоматы на 1-4 ампера?
    Совершенно верно. Добавлю, ещё не только защита, но и банально вкл\откл автоматом при работах, не предохранители ведь вынимать? А также клапаны с приводами разные, насосики по 10-40 Вт.

    Кстати на счёт ИЭКа, потому и шнайдер или подобное спрашивал, что ИЭК достал уже со своим количеством брака. Они корпуса только по ходу автоматов своих модернизируют по пять раз на год, а нутро нет.
    Последний раз редактировалось AAA1; 02.05.2017 в 21:34.

Похожие темы

  1. Ответов: 737
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 17:46
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  3. Нестандартные ситуации МВА8
    от Serp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •