Укажите нужный вам порт в настройках узла OPC:
27-04-2017 20-43-23.png
Если с OPC удастся опросить счетчик, то с большой степенью вероятности проблема на уровне соединительного кабеля СПК-Взлет (неверная распиновка и т.д.).
Укажите нужный вам порт в настройках узла OPC:
27-04-2017 20-43-23.png
Если с OPC удастся опросить счетчик, то с большой степенью вероятности проблема на уровне соединительного кабеля СПК-Взлет (неверная распиновка и т.д.).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В последней версии OPC-сервера ОВЕН наблюдается такого рода проблема, что изменение номера COM-порта в программе не влияет на открытие именно этого COMа. Все равно он открывает первый COM. Необходимо в диспетчере устройств изменить в ручную номер COM-порта на 1 и перезагрузить OPC.
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.04.2017 в 13:36.