это ясно из описания на схеме, можно было не повторятьвход 2 и 3 получают дискретные сигналы от датчиков напряжения, установленные ДО и ПОСЛЕ автомата защиты генератора, отлавливают запуск генератора а так же что автомат не был отключен, или был отключен по перегрузкекакой датчик I2 или I3? Я выложил рисунок, где выходы обоих элементов сравниваются между собой и если будет разница, выход XOR включится, из двух физических входов может быть только четыре комбинации, если один датчик не используется то тогда вообще две, я их не однократно посылал на собранную схему и ни разу конечный выход не "загорелся", отсюда делаю вывод что второй OR лишний, даже если его назвать обманкойНа данный момент один датчик напряжения не установлен,