Выход МДВВ может работать так, как вы описали. В зависимости от степени загрузки в сети.
Если у вас, предположим, 3 МДВВ и еще 5 ТРМ и таким образом вы опрашиваете порядка 30 с лишним параметров. Имеет смысл настроить опрос входов приборов по времени (by polling time) через, например 300-500 мс. А выходы (то есть значения, предаваемые от ПЛК на приборы) посылать только по изменению (by value change). Если они у вас изменяются раз в несколько секунд, то это дает существенную экономию трафика, сеть разгружается и посылки проходят значительно быстрее, не застревая в очереди. Вот примерно такую оптимизацию я и имел в виду.
Степень загрузки сети, количество опрашиваемых параметров и конкретные указания по оптимизации давать трудно, не видя проекта.