Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ТРМ 151-01 Регуляторы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    1. Второй канал отключается, для этого необходимо пройти все параметры второго канала снизу вверх: отключить БУИМы, в ПВС отключить ссылки на БУИМ 2-го канала., затем Вам удастся отключить регулятор.

    2. Причина проста - в руководстве написано, что ТРМ151 может выступать в качестве мастера сети, в следствии чего, может опрашивать модуль входных сигналов и управлять модулем выходных сигналов. И может иметь соответственно до 8-ми двухпозиционных сетевых регуляторов.

    3. С.о - отключен вычислитель, причин множество... нужно смотреть программирование.

    4. Для того, чтобы был задействован коммутатор, необходимо иметь как минимум 2 подключенных регулятора, так же необходимо установить для каждого из коммутаторов - преобразователи сигналов, номер ПС, и номер регуляторов подключенных к этому коммутатору (рег №1 и №2, например).

    5. Можно! В инструкции на стр.65 руководства к ТРМ151-01, написано, что можно выбрать номер канала, для которого будет проведена автоматическая настройка регулятора. Параметр - CHAn может иметь значение 1 или 2. Настройки для каждого канала сбиваться не будут.

    PS выслал Вам полное РЭ, как Вы и просили.
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 23.06.2009 в 10:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2009
    Адрес
    Молдова
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Спасибо.
    Буду разбираться дальше.
    Однако хотелось бы уточнить вопрос №5 ( Можно ли сделать автонастройку ПИД регулятора №2 не потеряв настройки на ПИД регуляторе №1? Как это сделать?).

    Здесь подразумевается ситуация использования и настройки нескольких ПИД регуляторов в одном канале. Т.е. ситуация описанная в «полном РЭ» в пункте «3.3.6. Коммутатор» (конкретно с.35. Рис. 3.12. Пример 2 использования Коммутатора ).
    Как настраивать каждый регулятор в отдельности на свое значение уставки (в конкретном шаге программы)?
    Как выбрать конкретный регулятор для настройки, если предлагается только выбор между каналами (1 или 2), а не выбор регуляторов в пределах одного канала?

    P.S. Отвечать могу только вечером, т.к. днем нахожусь на работе.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •