У нас немного похожая задача была при диспетчеризации теплопункта : ставили ПЛК100ТЛ+ПМ01( там настройка связи через выставление маркеров+серый IP ), контроллер теплопункта подключали 485 и соответственно верх на Телемеханике, а теплосчетчик ( вроде какой-то белорусский) имел 232 и свой собственный протокол,и для него делался проброс 232-го на виртуальный компорт АРМа и уже через ОPC счетчика читали на машине показания. Боюсь, что вариант с двумя ПМ01 у вас не получиться без контроллера на стороне обьекта, а с помощью в организации связи через GSM-терминал, то же может оказаться , что не оказаться . в теории может хорошо, но на практике .... пошукайте у кого-нибудь рядом модемы для тестирования.