а что в этом документе начиная с 50 страницы что то не понятно описано?
а что в этом документе начиная с 50 страницы что то не понятно описано?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Да все понятно только вот не работает почему-то. OPC-сервером читаю без проблем, а вот с контроллера не получается. Настройки ставлю как в сервере результат в скрине результат.jpg
Как же так делать что-то и не читать документацию?
Мастер универсальный работает и по посл. интерфейсам и по TCP.
Если посл. интерфейс ни в одном из UMD не используется - ставим empty.
Далее - У Вас и ПЛК мастер и ОПС мастер. Чего же это они не коннектятся друг с другом? Потому что ПЛК за традиционные отношения Мастер-slave!
Одно из устройств в паре должно быть slave!
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Спасибо за разъяснение, давайте на один пост отвличемся от modbus и поговорим о документации.
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110_m02__16.pdf
на странице 92 описание ШИМ, там написано о периоде
>Принимает значения от 100 до 360000 единиц (1 ед. = 100 мкс)
Везде задаётся в ед. = 100 мкс.
Так ли это?