Всем,Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста(может у кого был опыт) можно ли использовать ПЛК63 тупо как модуль вх\вых при работе с СПК 107.
Всем,Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста(может у кого был опыт) можно ли использовать ПЛК63 тупо как модуль вх\вых при работе с СПК 107.
можно, slave режим ПЛК поддерживает из коробки без библиотек. Чтобы управлять выходами придется написать небольшую программу для передачи сетевых переменных на выход в ПЛК63
Только отдельные регистры, которые указаны для каждого конкретного параметра не поддерживают групповой запрос, используйте для чтения группой служебную копию адресов для этого.
проще и дешевле использовать в качестве модуля в/в ПР200, аналоговых входов правда всего 4, зато даже ничего прописывать не надо, можно просто перевести ПРку в соответствующий режим
кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
для управления выходами в любом из вариантов писать программу минимум - сетевые переменные = выход