1. Зачем Вы Modbus master вставили в Modbus slave?
Убрать немедленно. Нужно не вставлять в слейв, а добавлять в конфигурацию
2.Панель подключите к RS232 (замените в слейве RS485 на RS232) и будет так, как Вы "каком то примере я прочитал, что для МВ110 ПЛК будет мастером, а для СП ПЛК будет slave"
Захват-1.png
ЗЫ.
Теоретически Мастер в Слейв вставить можно, как впрочем и один Слейв в другой Слейв http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
Однако, как я писал там, чуть ниже
По этому и сказал, что Вам нужно убрать мастер из слейва, т.к. из панели Вы все равно не прочитаете регистры модуля МВ110-8А - все время будут отображаться нули.Когда ПЛК является слейвом для обоих мест, то оба варианта работают на ура.
Но если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым.