Спасибо, разобрался. Тут, видимо, ошибка в инструкции. Там сказано, что значение температуры считывается из регистра 0x0102, в десятичной форме 258. Я сделал таки групповой запрос в ПВТ, но результат был тем же и не мог понять почему температура считывается из 2-го регистра, хотя должна по инструкции из первого. Решил сдвинуть регистр считывания на 1 вперёд, то есть 259, и всё заработало как надо, с множителем х100. По мне, это очень странный момент.