цитировать не буду. отвечу то есть попытаюсь коммент. на большой пост.
И так. пишете что котел закипает,Это странно . я уже 35 лет работаю в этом деле. и какие только котлы мне не пришлось запускать наладить, обслуживать, но ни разу не приходилось увидеть закипание котла. да был случай. Там насос встал. и котел остался без воды. Но это же авария,полная. и киповцы там как раз такие работали, что им было легче все что не работает.блокировать. Чтоб котел не останавливался. И то, что вы пишете коротнули кнопку пуск, это уму не постижимо. Все блочные котельные работают нормально. просто их надо отрегулировать. И экм тоже не будет рвать, если при пуске котельной нормально ,войти в режим. Конечно, если пустили котел на холодную систему и пошли чай пить. у вас там не только экм но и котел разорвет. Насос рециркуляции ГВС. странно. Есть насос рециркуляции и есть насос гвс. Это разные насосы. Насос рециркуляции не по давлению а по температуры обратки работает. если ниже 45 или 50 то включается этот насос,чтоб не было конденсата в топке. А на насос гвс надо датчик сухого хода. Который контролирует перепад давлении подачи и обратки. А давлению в самой сети гвс можно смело дать контролировать и регулировать той же самой ЭКМ. И на последок, по больше действии и работы и поменьше жалобы.