помогите, застрял
на экран добавляю ввод/вывод булевой переменной
в программе по true выполняю сброс настроек
как автоматом перевести эту переменную в false
спасибо
помогите, застрял
на экран добавляю ввод/вывод булевой переменной
в программе по true выполняю сброс настроек
как автоматом перевести эту переменную в false
спасибо
как будто, догадался буду использовать сомбобокс и работать с целочисленным значением
попробую
всем спасибо, все ок
нет не работает
пришлось поставить временную задержку, тогда заработало
Любимая тема! Попробуйте так:
Сброс.PNG
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23696
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26173&page=3
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Безымянный.PNG
Можно и вот так. На ТР1 реализован сброс при включении.
У меня так: Снимок1.jpg в таблице переменных, переменной сброс обязательно поставить галку "энергонезависимость"
А так не проще?сброс.png