Есть опыт подгорания и залипания контактов реле дискретного модуля при работе на привод трехходового клапана. Мощность мизерная, моторчик диаметром сантиметров пять. Правда, срабатывает частенько, с периодом от нескольких секунд до получаса. За 8 лет - несколько выходов отказали. Правда, это были контроллеры и модули Siemens. Но не думаю, что у них реле хуже используются.
А пускатели, да ещё 1 величины... Ну разве что осенью включится, весной выключится?
С постоянкой лучше вообще не связывайтесь. Там и ток больше, и самоиндукция суровая. Без мер защиты может быстро сжечь контакты.
Есть вот у LS пускатели с катушками - AC/DC 100-240V. Серия GMC, например:

Catalogue No Model Coil Hz Applicable Pole

77121617005 COIL AC/DC100~240V 50/60Hz GMC-300/400 3P
Вот может в них уже встроены защиты и от бросков тока при включении, и от самоиндукции. Во всяком случае, обмотка тестером вообще не прозванивается даже на мегаомах, там, судя по всему, электронная схема управления.