Показано с 1 по 10 из 95

Тема: Клуб "Нет связи" у ИП320.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    отобразить нельзя. это проблема мастера а не панели.
    Есть только один способ в слейв-режиме - передавать с мастера мигающий бит 2с/2с. И на критических окнах мигающий индикатор выставлять в углу.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Есть только один способ в слейв-режиме - передавать с мастера мигающий бит 2с/2с. И на критических окнах мигающий индикатор выставлять в углу.
    Да, это самый оптимальный для нас вариант.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 30.03.2017 в 16:05.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Задать главный экран с надписью "Связь тю-тю..." без кнопок выхода из него, определить переход на него через 1 минуту, скаде автоматически переключать экран в последний или стартовый (не главный) при обнаружении главного как текущего.
    Этот вариант тоже хороший. Попробую.
    Спасибо.