Цитата Сообщение от J1EXA Посмотреть сообщение
Задача усложнилась, 4 ПЛК по 485 интерфейсу. ПЛК 110-60, у него уже не влазиет адрес в ворд, нужен дворд. Для меня не понятна адресация. Регистр 1 дает адресацию с VAR2.0-VAR2.15, регистр 2 - VAR2.16-VAR2.31. Ну допустим регистр 2, вход2.0 - выход получает VAR2.16, вход2.16 - выход получает VAR2.31, А вход2.17 - на выходе уже VAR2.0. Курил мануал и видимо не докурил.
В чем проблема? Используйте 32 битные модули и будет Вам DWORD
В мастере - 32 bit input/output module(DWORD)
В слейве - 4 byte(DWORD)
Захват-1.png
Адреса регистров в слейве будут кратные 2 (0, 2, 4, ... и т.д.)