Приветствую.
Скажите, стоит задача написания программы, контроллер ПЛК110,
панель СП310-Р.
Заказчик просит еще чтоб была WEB визуализация, есть ли такая возможность у данной панели
или это как то подругому нужно решать?
Приветствую.
Скажите, стоит задача написания программы, контроллер ПЛК110,
панель СП310-Р.
Заказчик просит еще чтоб была WEB визуализация, есть ли такая возможность у данной панели
или это как то подругому нужно решать?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день, прошу помощи зала, не удаёться связать панел СП310Р и ПЛК 110-24 32.к.м. В панели нарисовал кнопку . присвоили ей адрес PSB 256, скорость 9600, в ПЛК в конфигурации добавил модуль RS 485_1, универсальный модбайс девайс (NET MODE - TCP, MODYLE SLAVE ADRES - 1, BY POLL TIME) , 8-bit input module (REGISTER adres 256, COMAND - READ COIL STATUS). Внулевом бите этого регистра указал переменную MAO_1_OTK_CP_IN которая должна переключаться в программе по нажатию кнопки на экране и ничего не происходит. Где ошибка не могу найти..Rtorka.zipRtorka.zip
Ту проект панели
1. Не понятно по какому интерфейсу будет связь.
Если по RS 485, то зачем для UMD задан ежим работы TCP, должен быть Serial
Захват-5.png
2. ПЛК в настройках RS 485 задано - нет контроля четности
Захват-1.png
А в настройках порта панели - есть (Контроль на четность)
Захват-2.png
3. ПЛК для MAO_1_OTK_CP_IN адрес задан 256
Захват-4.png
А для переключателя на экране панели почему-то адрес уже PSB300
Захват-6.png
А должен быть PSB256
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Petera, спасибо. С регистром PSB 300/256 в реальностивсе было правильно это zip. файл был сохранён до того как я изменил его в ПЛК. Заработало сразу как я исправил бит четности и NET MODE выставил SERIAL.