именно к самому котлу претензий нет. к примеру: на фото найдите манометры/термоманометры, отчетливо видно что они установлены по всем правилам. ну и схемку трубной обвязки можно поизучать. тоже обвязано по всем правилам и требованиям заводов изготовителей.
если про автоматику: насосы на сау-у (электроконтактные манометры уж давно разорвало, в замен них повтыкали реле протока от сименса, по давлению контролировать тот же насос рециркуляции ГВС представляется невозможным - давление в водопроводе скачет в диапазоне большем, чем перепад создаваемый насосом.) погодозависимая на трм-32, котловой пульт на 2трм - и эти два прибора никоим образом не учитывают работу друг друга. водяной объем котла копеечный, ну и закипает бывает, котельная на крыше 18-го этажа с рабочим давлением в 2bar, на первом этаже сами посчитайте какое давление, заводские сбросники котла толи на 6 толи на 10bar, не нашел инфы. по трубам выполнены многочисленные "мешки" в которых при кипении котла собирается пар и рвет воздухоотводчики/манометры и прочее. от этого всего спасет антиконденсационный насос котла с небольшой производительностью, который кстати перевели на "руч" и коротнули пусковую кнопку, но иногда срабатывает теплушка и бывает что котел кипит. фото шкафа не оказалось под рукой, если кого заинтересует, выложу. не, и так выложу, надо же ориентироватся на сей стандарт. теплосчетчик как видно тож смонтирован по всем правилам.... погодное регулирование при темпер.подачи в отоплении ниже 55-50 градусов тоже невозможно, можно догадатся почему - греющий контур гвс зараза после теплообменника соизволил без согласия в отопление уйти, дофига чего. вот и ковыряем теперь, дорабатываем сей шедевр