Подскажите, пожалуйста, не совсем мне понятно: чем конструктивно отличаются дискретные входы у ПЛК100 на 220 и 24В? Какое напряжение на дискретных входах ПЛК100 на 220В?
Ничем не отличаются, напряжение на входа подавать не надо, используйте сухой контакт.