  1. #23
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Ура, получилось. Только в жизни не догадался бы, что такое возможно. Просто, на дурачка, решил инкрементировать адрес регистра. Так что, дело было не в галочках.3.jpg3.jpg
    4.jpg
    Это неправильно! Т.к. 24,75 - это 0х41C60000, то Вам просто повезло, что один из двух регистров =0000.
    Скорей всего рано или поздно получите в ПЛК неверные данные из ПР.
    Все зависит от содержимого соседних с 516,515 регистров ПР, да и от самого значения.
    Надо оставить в ПР для Float 516 регистр, а вот в ПЛК следует изменить настройки в UMD
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 20.03.2017 в 12:33.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  2. ИП320+ПР200 примеры
    от AAA1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  3. RETAIN переменные и панель ИП320
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 13:23
  4. Переменные в ИП320
    от gvr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •