здравствуйте. вопрос по ошибке 192 снимается, получилось разобраться (не смотря на документацию).
вопрос чисто риторический - зачем нужно было делать 12 конфигураций прибора, если у меня в конф.01 есть вычислитель,генераторы,управление холодильником, 3-позиционный выход и еще много всего.
на счет иннициализации - она толком ничего не дала:перевела все шаги на окончание программы,открыла ранее скрытые опции. все уставки,входы остались без изменения
вопрос по делу - подскажите возможные причины хаотического возникновения аварии 203 (ошибка при вычислении условия перехода на следующий шаг). ошибка может возникнуть на шаге программы, который при предидущем запуске успешно отработал. мы взяли на прокат новый трм-151, так в нем авария 203 возникает вообще при старте программы.
спасибо.