Цитата Сообщение от M_321 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Задача:
Есть с тенд с 70шт измерительных каналов.
Данные с измерительных преобразователей получены АДАМами и по 485 поступают на ОВЕН ПЛК323.

Нужно:
1) реализовать первоначальную привязку каналов ввода технологических параметров к стендовой измерительной системе путем ввода градуировок, отражающих номинальные статические характеристики преобразования измерительных преобразователей заданных полиномами пятого порядка.
2) реализовать возможность коррекции градуировок каналов путем редактирования соответствующей строки в таблице, содержащей градуировочные характеристики (коэффициенты полинома) всех каналов

вопрос:
с чего начать?
Здравствуйте.

Для начала вам нужно добавить ваши устройства в конфигурацию ПЛК323 и модуле "Контроллеры" по протоколу Modbus. Если ваше устройство есть в списке устройств, то выберите его и добавьте необходимые для опроса каналы. Если устройства нет в списке, то вы можете добавить его самостоятельно, через Excel файл с адресами. Методику добавления устройства modbus через Excel файл вы можете посмотреть в справочной системе : Контроллеры -> Протоколы обмена -> Modbus-master -> Описание карты Modbus в Excel . Пример excel-файла находится в папке, в которую установлена программа : C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO\XLS\ mb-example.xls 2.jpg

Обработка параметров устройства осуществляется в задачах ПЛК через функциональные блоки. Если среди встроенных блоков нет математических функций, необходимых вам для обработки, вы можете реализовать обработку в блоке Cкрипт, на С или Pascal . 1.jpg