выставив FREQ = 100 - работает нормально для заданного случая, но как его рассчитывать я, к сожалению, так и не понял (((
выставив FREQ = 100 - работает нормально для заданного случая, но как его рассчитывать я, к сожалению, так и не понял (((
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Василий чуть-чуть неправильно сказал. По его расчётам Вы получите время. В СИ8 вводилось именно время. А в СИ30 частота. Это Вам нужно будет обратную величину. 1/время.
Например 1литр набирается за 1 секунду, если не изменяет склероз, у Вас по литру (куб.дм) по моему геркон щёлкает. Значит частота будет 1/1=1Гц.
Если 1 литр за 0.5с, частота будет 1/0,5=2Гц. Можете на глаз примерно оценить, сколько раз щёлкнет геркон пока произнесёте "и раз" это и будет Ваша частота. Думаю получится не больше 10-15Гц.
Так что и Ваши 100 вполне нормально, можно даже чуть уменьшить до 50-70.
С уважением.