    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Возвращаюсь к вопросу! Элемент Fast Counters выдает количество импульсов, а значит обратного отсчета быть не может? Я правильно понимаю? Мне необходимо вести подсчет линейного перемещения в одном направлении и обратном. Какой элемент задействовать на скоростных входах? У меня два индуктивных датчика, перемещение "вперед-назад" и "влево-вправо"!
    Попробуй подключить датчики как энкодер. В конфигураторе выбери Fast Encoder. Только не забудь поделить считываемое значение на 4.

    Если не получится, то придется написать свою небольшую программку с анализом очередности появления фронтов датчиков.

    Если направление движения задается в программе, то я вообще не вижу проблем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2017 в 16:34.

Похожие темы

  1. ПЛК63. Подсчет импульсов с расходомера.
    от Алексей_Шишкунов в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 02:25
  2. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  3. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 14:58
  4. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:15
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 14:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •