Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Я же и оговорился, что мне не попадались. Аварийное реле - да согласен, такое и должно быть с фиксацией до устранения причины аварии, также как стоповая кнопка или аварийное реле по газу о котором писал.
    А на насосах такое не ставят, замучаешся взводить. Обычно даже допускается кратковременное пропадание сигнала.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Я же и оговорился, что мне не попадались. Аварийное реле - да согласен, такое и должно быть с фиксацией до устранения причины аварии, также как стоповая кнопка или аварийное реле по газу о котором писал.
    А на насосах такое не ставят, замучаешся взводить. Обычно даже допускается кратковременное пропадание сигнала.
    С уважением.
    Так оно стояло на котле.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Так оно стояло на котле.
    На котлах устанавливаем обычные реле давления. А вот предельный термостат - именно с ручным сбросом. Т.к. перегрева, в отличие от давления, просто так не бывает, это значит, нужно разбираться и смотреть, что там не в порядке. Давление в котле, например, может упасть просто при остывании, в случае плохо подобранного мембранного расширительного бака. Правда, мы на котлы после реле давления всё равно ставим реле с самоблокировкой, так что сам котёл после падения или превышения всё равно не запустится. Но на наших объектах давление на котлах само не гуляет. И расширительные баки поддерживаем в рабочем состоянии, и подпитка исправно работает.
    Так что вживую я реле давления с ручным сбросом тоже никогда не видел. Наверное, где-то есть.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На котлах устанавливаем обычные реле давления. А вот предельный термостат - именно с ручным сбросом. Т.к. перегрева, в отличие от давления, просто так не бывает, это значит, нужно разбираться и смотреть, что там не в порядке. Давление в котле, например, может упасть просто при остывании, в случае плохо подобранного мембранного расширительного бака. Правда, мы на котлы после реле давления всё равно ставим реле с самоблокировкой, так что сам котёл после падения или превышения всё равно не запустится. Но на наших объектах давление на котлах само не гуляет. И расширительные баки поддерживаем в рабочем состоянии, и подпитка исправно работает.
    Так что вживую я реле давления с ручным сбросом тоже никогда не видел. Наверное, где-то есть.
    Давление из системы может уйти из-за порыва магистрали и никакой расширительный бак вам не поможет, нужна система автоподпитки, но если подпитывать не успевает, тогда реле давления и блокирует всё.

Похожие темы

  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •