Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Василий, я Вас бесконечно уважаю, но датчиков протока и реле давления по воде и по воздуху с предварительным взводом как в мышеловке не встречал не разу.
Видел только аварийный клапан по газу с таким взводом. Там действительно, после сработки, пока не взведёшь пружину, не откроется.
А на реле давления стоит обычная пружинка и шток, ток продавил пружинку - микрик сработал. И никакого взвода. Если лепестковое реле протока, то там тоже вода давит на язычок а он подпружиненный и через рычаг тоже включает микрик. Есть и калориметрические, у которых нет пружинок вообще.
Допускаю конечно что мне просто не повезло по жизни со встречами с взводными датчиками.
Вот как то так.
С уважением.
Есть и такие, на одном объекте замучились, давление воды в норме, а насосы и котлы не запускаются, так там на котле было установлено реле давления на воду с такой функцией. Так оно отследило аварийно низкое давление и стопорнуло всю котельную.