Тема: помощь чайнику

  1. #1

    По умолчанию помощь чайнику

    1.В конфигураторе ПЛК
    "аналоговый вход"
    "тип датчика"
    0-20мА
    4-20 ма
    0-5мА
    mV
    U0_1
    U0_10
    R0_500
    и больше ни каких датчиков
    как выбирать из таблицы 4 ТО ПЛК150



    2. Нигде , ни в ТО ни на сайте не нашел схему принципиальную электрическую подключения активных датчиков (4-20мА) ,
    необходим ли шунт (классика Овна 100 ом) внешний источник питания.

    плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
    по схеме нет резистора
    Последний раз редактировалось Анатолий; 08.06.2009 в 19:20. Причина: аналИз вопроса

  2. #2

    По умолчанию

    1. Нажмите на правую кнопку мыши на Unified Input
    Из контекстного меню выберите RTD
    2. Прекрасно, что Вы знакомы с нашими приборами, но если в схеме подключения резистор не указан - то он , должно быть, не нужен. Вообщем, подключайте без шунта - (резистор внутри).
    3. Дабы не возникло проблем лучше повесить 50-100 ом на оставшиеся входы

  3. #3

    По умолчанию

    У вас на диске, который шел с контроллером есть файл, описывающий как конфигурировать контроллер - PLC_Configuration. Там указано как выбрать тот или иной тип датчика.