    С проблемой разобрался.
    Благодарю Ильнура Гибадуллина из техподдержки ОВЕН и Евгения Кислова.

    В дополнение ссылки, любезно предоставленной Евгением Кисловым, - http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...CADA_v.1.0.pdf,
    предлагаю еще две ссылки на документы с сайта ОВЕН:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...758.1487488594
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...758.1487488594

    Обращаю ваше внимание на раздел 5.2. стр. 79 SPK_FAQ_v.1.2.pdf. Детально описано конфигурирование и работа СПК207 в режиме ModBus Slave

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Ковалев Посмотреть сообщение
    С проблемой разобрался.
    Благодарю Ильнура Гибадуллина из техподдержки ОВЕН и Евгения Кислова.

    В дополнение ссылки, любезно предоставленной Евгением Кисловым, - http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...CADA_v.1.0.pdf,
    предлагаю еще две ссылки на документы с сайта ОВЕН:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...758.1487488594
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...758.1487488594

    Обращаю ваше внимание на раздел 5.2. стр. 79 SPK_FAQ_v.1.2.pdf. Детально описано конфигурирование и работа СПК207 в режиме ModBus Slave
    так может лучше темы прочитать связанные с этими вопросами, например эту
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. СПК107 как Modbus Serial Device(SLAVE)
    от Andres K в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 08:46
  2. Modbus Serial Device обнуляет Holding регистры
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 10:11
  3. Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    от arlyn в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:54
  4. ПЛК Modbus(Master) Serial
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •