к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом ... Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
...
Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра (типа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
И второе: сам экран должен быть заизолирован на всем протяжении от металлических поверхностей.