Добрый день. Симисторный выход не может коммутировать постоянный ток. А Ваша ТТР требует именно такой коммутации.
Либо менять ТТР на управляемую переменокой, либо ТРМ с другим выходом, транзисторным, релейным или для ТТР.
Если уж выхода нет и нужно срочно скрестить эти Ваши два устройства, то ставьте в промежуток релюшку на 220В переменки, а она уже будет коммутировать 24В постоянки на ТТР (ваш силовой блок).
Но это уже от безвыходности. А так лучше поменять или то или другое.