Спасибо! Да, именно отображение смутило. Хотелось понимать на сколько верно работает конвертация и сравнить с показаниями моего датчика. Убрал int, все работает корректно но выглядит в симуляторе не очень
В версии 1.7 было 8 знаков у FLOAT.

Еще такой вопрос, я хочу сделать модуляцию котла, т.е. включать/отключать тэны в зависимости от роста температуры сравнивая результат за период. Достаточно примитивный алгоритм, 3 тена - Включил один, посмотрел на рост температуры, нет роста включил второй и далее третий. Если достиг нужной температуры, пытаться ее поддержать за счет включения/отключения тэнов. Есть ли какой-то подобный пример чтобы поучиться?
1) мощность ТЭНов одинаковая? или это 3 группы с разной мощностью?
2) лучше это делать по уровню выходного сигнала с ПИД регулятора: при 0,0-0,2 работает одна группа, по мере роста уровня сигнала подключаем остальные группы.
Важно, чтобы мощность регулировочной ступени перекрывала по мощности самую малую добавочную.
регулир. ТЭН - 30%
1 ступень - 25%
2 ступень -45%