ПЛК старого образца ПЛК-110-24.30.Р-М.СП93.
Подключен портом RS-485 через к панели СП-307Б. Пробовали подключить вместо панели ПК в ржиме онлайн- эмуляции проекта на конфигураторе СП300, результат тот же. Схема перехода от USB на RS-485 исправна, проверена с другими приборами.
Проблема проявляется в ЛЮБЫХ проектах, вплоть до простейших пробных с двумя битовыми переменными. Выглядит следующим образом - после какого то времени нормальной работы контроллер перестает "видеть" поступающий сигнал, и работает как бы с замедлением, только в режиме - 8 бит, нечетный, два стоповых, Модбус РТУ.
При одном стоповом не работает. Скоость влияет мало.
Кроме портов, основная часть ПЛК работает и исполняет заложенные программы при использовании дискретных входов- выходов нормально.