    И снова здравствуйте. Вы не сообщили главного - при каком давлении датчик выдаёт 4ма, при каком 20ма.
    ПЧ в принципе не понимает, что Вы измеряете (изменяете). Давление, разряжение, температуру, влажность, радиацию и пр.
    Он понимает только аналоговый сигнал, в данном случае 4-20ма.
    Датчик вы можете включить или в положительную, или в отрицательную обратную связь.
    При отрицательной обратной связи, чем больше расхождение между заданием и измерением, тем большую частоту даёт ПЧ, при приближении к уставке, частота уменьшается.
    В примере даётся диапазон от 0 до 10, тут всё довольно просто и понятно.
    Осталось разобраться с диапазоном Вашего датчика. И кстати, как Вы задаёте уставку. Отрицательное число Вы же можете задать.
    Задача в принципе решаемая. Сложность только именно в диапазоне разряжения.
    А так у нас не один ПЧ поддерживает давление. А в котельной и разряжение. Там правда стоит ДЕЛЬТА и не я программировал.
    Но ещё раз повторюсь, разницы в ПЧ нет.
    Кстати, если не изменяет склероз, у ОВЕНА есть переключатель тира входа. Или ток или напряжение. Про него не забыли переключить. Для контроля можете вывести данные со входа на экран (по моему есть такая возможность. Может тут собака порылась.
    Извиняюсь, если излишне подробно излагаю и Вы всё это уже знаете.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14

    По умолчанию

    Датчик у меня от 0 до-0,1 МПа 4мА показывает при атмосферном давлении, переключатели идут на другие выходы, у меня 60 клемма только токовый аналоговый вход

  5. #15

    По умолчанию

    Пробовал посадить на 53 и переключатель на ток поставил, тоже самое, там есть функции маштабирования, в них не понятки, ещё раз повторюсь даже сервис из Минска не помог, на давление работает на ура, на вакуум никак, и в чём проблема не могу понять, сегодня поставил лензе всё работает прекрасно, у меня просто нет технической возможности его перенести на другой объект,

  6. #16
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Похоже Вы из Беларуси. Большая часовая разница.
    Теперь маленько понятнее стало по датчику. Минусы в настройках сразу отбрасывайте.
    Схему подключения как на рис. 4.8, не меняйте (пока во всяком случае). На клеммы выведен и амперметр, попробуйте зацепить амперметр, он должен дублировать показания датчика 4-20ма. Только сделайте дополнительные настройки как в ПРИМЕЧАНИИ. Потом можете его просто убрать без перенастроек.
    по примеру 4.7
    1-00 3
    1-03 3
    3-03 1
    3-10 0,53 (это Ваше задание в барах, которое будет держаться при автоматическом регулировании)
    4-12 20 (можно будет уменьшить до 5, если будет ещё как то создаваться разряжение, своей тягой трубы)
    4-14 50
    6-22 4
    6-25 1
    остальное все как в инструкции
    Самое ГЛАВНОЕ, поддерживать давление (разряжение) в 0.53 бар он будет ТОЛЬКО если кнопочкой на ПЧ переведён в режим АВТО и запуск осуществляется через клеммы 18 как на рисунке или другими клеммами при соответствующих настройках. Если ПЧ находится в РУЧНОМ режиме и Вы запускаете с пульта ПЧ, то и задание в 0,53 бар Вы тоже должны будете задать с пульта ПЧ потенциометром.
    Вот может здесь главная собака порылась.
    Для контроля сбросьте всё на заводские параметры и попробуйте по новой.
    С наступающими праздниками.
    Если что, пишите в личку, всё равно больше никто не откликается.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #17
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Извиняюсь. Посмотрел повнимательней.
    3-10 должно быть 53 Тут задание даётся в процентах от полного сигнала датчика. У Вас он на 1 бар, нужно поддерживать 0,53 - значит 53 процента от единицы.
    На дельте по моему задаётся в абсолютном значении, вот и спутал.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #18

    По умолчанию

    20 Гц держится после программирования частотника, его включения и выключения?
    работаете с замкнутым контуром, так?
    если всё вышеуказанное верно, попробуйте скопировать параметри ПИ регулятора из первого набора настроек во второй ( особенно параметры коэффициентов П и И ).
    далее вернитесь к первому набору и запустите.

  9. #19

    По умолчанию

    ВСЁ получилось, совсем не по инструкции, и ток указывать нужно не минимальный а тот что требуется поддерживать

  10. #20

    По умолчанию

    Основа пример с инверсным управлением, только куча настроек в придачу

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •