    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    2. Вес на панели "гуляет". Нет нуля. Даже не нуля он гуляет от 30кг до 970кг. Как сделать сброс показаний в ноль (калибровку)?
    Здаётся мне, что это не вес гуляет, а панель читает регистры Float не в том порядке.
    Для СП270/3хх для чтения из ПЛК ОВЕН переменных Float нужно в настройках порта панели принудительно задать
    Захват-1.png
    СП и ИП - братья по крови, я думаю читать регистры Float они будут одинаково, но у ИП нет в настройках переставлять WORD местами.

    По этому в ПЛК нужно преобразовать вес из Real в INT и на панель отправлять INT. Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
    Захват-2.png
    это на панели будет с одним знаком после запятой, х100 -с двумя
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
    Поменял в слейве Float на 2byte. В описании регистра стоит что переменная не INT, а WORD (нужно ведь INT по нашему преобразованию из ПЛК к панели). Как теперь WORD на INT поменять в слейве?

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Поменял в слейве Float на 2byte. В описании регистра стоит что переменная не INT, а WORD (нужно ведь INT по нашему преобразованию из ПЛК к панели). Как теперь WORD на INT поменять в слейве?
    Не надо ничего менять в слейве. Так и должно быть.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •