Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Дробление шага выше 1/32 научили делать?
    Не смешите людей. На быстрых выходах ПЛК110[М02] можно формировать импульсы с частотой до 500 кГц. Не каждый драйвер ШД способен принять на вход Step такую частоту. Дробление шага 1/32 - это 6400 импульсов на 1 оборот ШД. Я на драйвере ставил
    20 000 импульсов на один оборот ШД (и это не предел). Если при этом плавно нарастить частоту на входе Step драйвера ШД до
    200 кГц (можно и больше если драйвер и ШД позволяют), то вал ШД будет делать 10 об/сек. Этого вам достаточно ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.02.2017 в 16:02.