Показано с 1 по 10 из 5283

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Сейчас в стеке по сути 5 регистров сдвига 31 разрядного, 5 бит дают 32 состояния, ноль не используется, типа когда все входы выключены(состояние "0"), поэтому максимум 31 клапан! Если добавить ещё один такой регистр, по сути увеличить стек на 1/5, это уже 6 бит, 64 возможных состояния и 63 клапана максимум("0" также не используется) и т. д. Это если не увеличивать глубину очереди(пока 31), с входными-выходными элементами проблем не возникнет, практически ничего не стоит расширить например демультиплексор или дешифратор!
    Всё это конечно интересно, но любой "сбойный" ("моросящий" по вашему) датчик кладёт всю систему (прямо "родовое пятно" какое-то). От чего могут возникать некритичные сбои датчиков уровня, говорил выше. Алгоритм чётко встаёт на сбойном датчике (заполнение не отключается), и это хорошо для поиска причины.
    сбой.PNG
    У моего решения подобных недостатков нет.
    1)Можно одновременно открывать несколько линий залива. (от превышения числа открытых линий при сбоях избавился)
    2) использование 2х уровней. верх/низ (можно объединить в 1 датчик).
    3) "моросящий" по зыби датчик, отправляется в конец очереди. (уровень жидкости упадёт, и он нормально отработает).
    4) задержка включения следующего клапана - (это важно для катушек переменного тока при одновременной работе нескольких линий)
    В исходном (после запуска симулятора) - все датчики показывают минимальный уровень.
    Вложения Вложения

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •