Показано с 1 по 10 из 5304

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Заменил макрос графика на предложенный Василием Кашуба, но уставки Нх, Т0, Tmax, Tmin, все равно слетают через непродолжительное время и заменяются на вообще непонятные.
    Если мне память не изменяет, у ПР200 максимум 12 регистров на 1 порт RS-485. (у создателей уточнить надо.)
    У вас переменных Float - 16 шт, Int-7шт.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если мне память не изменяет, у ПР200 максимум 12 регистров на 1 порт RS-485. (у создателей уточнить надо.)
    У вас переменных Float - 16 шт, Int-7шт.
    Тогда странно, на ПР114 эта-же программа работает идеально уже 4 года. Там что больше регистров?
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •