Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
В примерах применения сенсорных панелей СП 3хх в качестве регистров элемента указываются внутренние регистры панели. Каким образом они соотносятся с регистрами Modbus в сопрягаемом ПЛК ?
К примеру, в панели для кнопки указан регистр PSB 300, значит ли это, что для нее отведены все байты данного регистра? Какой регистр в таком случае должен указываться следующей кнопке- PSB 301? Или в этом случае как то указывается байт, соответствующий кнопкам?
Как все это будет выглядеть в конфигурации ПЛК ?
PSB - это не регистры, а биты - coils (0x) в терминологии Modbus. Адресация абсолютная - т.е. PSB300 - трехсотый coil, PSB301 - 301-й.

Посмотрите примеры настройки обмена с ПЛК:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166