Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Если по конкретному случаю, если датчики уровня "моросят"(сбоят), то очевидно это критическая ошибка, емкость либо переполнится либо опустошиться, а Вы делаете логику чтобы всё работало не смотря на это(Не сбивается при включении-отключении датчиков емкостей стоящих в очереди)! Уже всё сбилось, чего там ждать, пока дым или огонь не пойдёт?! Надеюсь суть понятна, если критическая ошибка нечего там выжидать в неудобной позе и не надо усложнять программу для этих случаев, чтобы как-то работало, уже всё не работает!
Уровень можно мерить многими способами.
На поверхности жидкости возникают волны, приводящие к срабатыванию датчиков (у емкостных и кондуктометрических как правило есть отстройка по времени/току электрода, у поплавковых - нет.)
Критической ошибкой это не является.
При реализации с одним поплавковым датчиком это является критичным: небольшая зыбь от вибрации при граничном уровне жидкости может ввести систему в ступор.