1. Я думаю, что Вы ошиблись в адресах
Захват-5.png Захват-6.png
2. Если прочитали и решили отказаться от использования скриптов на Си для записи функцией 0х10, то должны были понять механизм переключения между функциями 0х06 и 0х10
А я нигде не вижу, что Вы сделали PFW36.2 = 1переключение между функцией 0х06 функцией 0х10 осуществляется через второй бит регистра PFW36
если PFW36.2 = 0, то используется функция 0х06
если PFW36.2 = 1, то используется функция 0х10
На лету в Вашем проекте переключать конечно не надо. По этому сделайте ГЛОБАЛЬНУЮ ф.область
Захват-7.png Захват-8.png
Именно эту ф.область я имел ввиду, когда говорил, что в Вашем проекте достаточно иметь всего одну ф.облась.
Замечу, что я в принципе не против использования скриптов на Си.
Тем более, что реализацию функции 0х10 с помощью Си предложил именно я, 2,5 года назад http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post149572
Но это была панель СП270, в ней нет штатного способа переключения между функциями 0х06 и 0х10. И скрипт на Си был единственным способом.
ИМХО.
Использовать Си нужно тогда, когда без этого нельзя решить задачу стандартными инструментами панели.
Например здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post165786





Ответить с цитированием