Подскажите новичку. панель оператора ОВЕН СП307-Р. Как сбрасывать данные тренда на USB через порт USB-A без задействования внутренней памяти. Т.е. архив пишется сразу на USB.
Подскажите новичку. панель оператора ОВЕН СП307-Р. Как сбрасывать данные тренда на USB через порт USB-A без задействования внутренней памяти. Т.е. архив пишется сразу на USB.
С помощью элемента Архивирование на USB.
На вкладке Архив задайте Кол-во записей в файле=1 и Цикл=1 секунда - при таких настройках каждую секунду в файл архива будет дозаписываться текущее значение регистров, выбранных на вкладке Данные.
На вкладке Файл укажите имя файла архива и символ-разделитель - рекомендуется ставить ; (точка с запятой) - это позволит без проблем открывать файл в Excel.
На вкладке Дата/Время поставьте галочку для записи в архив метки времени. На вкладке Хранилище - выберите первый из регистров для буфера архива.
Прикладываю пример. Запустите его в эмуляции - и в корне диска D:\ начнет писаться архивный файл test.csv.
Для того, чтобы запустить этот проект в панели, необходимо на вкладке Файл выбрать ID устройства=0 (в эмуляции ID соответствует номеру жесткого диска ПК: 0 - C:\, 1 - D:\ и т.д).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 06.02.2017 в 20:29.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk