Объясните, пожалуйста, для чего два штуцера на приборе ПД150? Он двухканальный или это один +, другой -? Как работает измеритель -200 до +200 Па. Подключение на один вход или сразу к двум?
Объясните, пожалуйста, для чего два штуцера на приборе ПД150? Он двухканальный или это один +, другой -? Как работает измеритель -200 до +200 Па. Подключение на один вход или сразу к двум?
Именно датчик перепада давления.
Подключение зависит от того, что Вы хотите померить.
Я хочу мерить давление газа , воздуха и разряжение на котле Е1/9. Меня интересует как прибор измеряет диапазон -200 Па до +200 Па?
Так и измеряет, как перепад давления между + и - штуцерами. Один из них м.б. оставлен открытым для связи с атмосферой.
А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2017 в 22:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо. Нигде в инструкции не видел подключение штуцеров
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА