Тема: Диспетчерский контроль

  1. #51
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что скаде нужно и наблюдать и управлять(в 1-м случае нужен мастер объект а во втором -диспетчер). Похоже мастером делаем диспетчера и организовываем дозвон с периодом, предположим-5 минут. А вот вопрос про смс непонятен, что скада может работать через СМС? И если может то в чем разница между дозвоном и СМС(может в стоимости трафика)?
    Можно и так реализовать. Все будет работать корректно. Что касается **** то многие скада поддерживают смс передачу данных. предлагают отдельные блоки за отдельные деньги или в базовой версии. Что касается отличий то отличий много. СМС дешевле чем телефонное соединение, но преоритет у телефонного соединения больше. смс может дойти за 10 сек, а может не дойти вообще.

  2. #52

    Question Gsm модем

    А есть опыт использования USB GSM модемов и вообще есть опыт использования USB на ПЛК100.

  3. #53
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zim Посмотреть сообщение
    А есть опыт использования USB GSM модемов и вообще есть опыт использования USB на ПЛК100.
    У ПЛК100 нет USB-host поэтому никакихмодемов к нему подключить нельзя. У ПЛК30х USB-host есть но пока мы его не продаем из-за отсутствия проработанной среды программирования. На данный момент там простой Linux.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    28.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    а есть ли наработки для связи плк(овен)-rs232-аналоговый модем(обычные городские сети)- аналоговый модем(обычные городские сети)-rs232-(персональный компьютер). какой лучше использовать обмен и как конфигурировать данную связь? есть ли стандартные наработки?

  5. #55
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mva2204 Посмотреть сообщение
    а есть ли наработки для связи плк(овен)-rs232-аналоговый модем(обычные городские сети)- аналоговый модем(обычные городские сети)-rs232-(персональный компьютер). какой лучше использовать обмен и как конфигурировать данную связь? есть ли стандартные наработки?
    Если речь идет об обычных модемах в телефонных сетях общего пользования. То да, конечно1 Никаких проблемм. Все работает аналогично GSM. AT-команды везде одинаковые.

  6. #56

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Стоит следующая задача: Необходимо реализовать опрос удаленных ПЛК по радиоканалу с помощью телеметрических радиостанций "ЗАРЯ-450".
    Радиостанции работают в симплексном режиме на одной частоте. На верхнем уровне предполагается Lectus Modbus OPC сервер, на нижнем ПЛК-100 (15-20 штук).
    Протокол - Modbus ASCII (как менее чувствительный к временным задержкам). Скорость обмена 1200 Бод (ограничение радиостанции).
    Так вот вопрос: возможно-ли реализовать данную схему обмена, учитывая, что для радиостанции необходима задержка сигнала выдачи информации TxD относительно сигнала RTS (по которому включается передатчик) примерно на 70 милисекунд. Как я понял, Lectus сервер можно настроить, чтобы обеспечивал такую задержку, а как быть
    с ПЛК ? У него сигналы RTS/CTS вообще разведены? Если нет, можно-ли для включения передатчика использовать дискретный выход, а потом уже через 70 мс отвечать на Modbus запрос?

  7. #57

    По умолчанию

    Сигналы не разведены. Можно использовать дискретный выход. Для задержки я бы использовал ручное программирование библиотеки модбас (для получения - запрос на plc@owen.ru).

    При использовании PLC configuration, видимо, нужно будет какое-то аппаратное решение - т.е. впаиваться в управление передачиком RS485

    Вариант № 3 - спецпрошивка, но на мой взгляд это рискованно .

  8. #58

    По умолчанию

    Спасибо!
    Запрос на счет Modbus-библиотек отправил.
    Подскажите, эти библиотеки и для master и для slave, и для ASCII/RTU и для TCP ?

  9. #59

    По умолчанию

    библиотеки только мастер модбас рту и аскии. Tcp нет

  10. #60

    По умолчанию

    Если Slave не поддерживают, то для меня эти библиотеки не подходят
    А как на счет варианта со спецпрошивкой, это как ?

Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •