Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?
Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?
И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?
В конфигурации есть места (ID2050-2065) для таких модулей. Их можно написать самому по аналогии с имеющимися.
Т.к. запросы от клиентов очень редки на такой функционал, то написание новых модулей в конфигурации не планируется.
Для submodules ID 2200-2999
P.S. Если ПЛК постоянно перезагружается:
1. Залита кривая программа - любимый Валенком ( И кучей мелких фирм типа WAGO, Siemens) тумблер поможет
2. ПЛК бракованный
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Версию прошивки считать с помощью команды не удаётся - он постоянно перегружается. Вскрыл корпус там наклейка ёё отсканировал и Вам отправляю.ПЛК 110-220.32.Р-М.pngПЛК 110-220.32.Р-М.png
Последний раз редактировалось TATAR; 03.02.2017 в 15:48.
Ручкой исправлено, так должно быть?
Попробуйте это:
1. Отключить питание ПЛК.
2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
8. Выполнить Сброс(заводской).
Сделал как Вы рекомендовали но до пункта 8 - контроллер перестал перегружаться. После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"
Кнопка или тумблер?