Тема: проблема с опросом входов мдвв с плк по модбас

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    проект и настройки выложил , сетевые настройки мдвв написал по памяти . Приборы новые , находятся на объекте ,Под рукой есть старый 2007 года выпуска ПЛК 100 и МДВВ ver 1.7 , пробывали подключить по Модбас и Овен - вообще нет конекта
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось atp; 28.05.2009 в 21:01.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atp Посмотреть сообщение
    проект и настройки выложил , сетевые настройки мдвв написал по памяти . Приборы новые , находятся на объекте ,Под рукой есть старый 2007 года выпуска ПЛК 100 и МДВВ ver 1.7 , пробывали подключить по Модбас и Овен - вообще нет конекта
    Какая у вас интересная прошивка...

    Поставьте детектор переднего фронта(r_trig) на условие panel=FALSE,
    чтоб обмен включался один раз, а не в каждом цикле ПЛК.
    И поставьте аналогичный детектор на условие panel=true, с тем, чтоб корректно завершать сеанс связи с МДВВ.

    Что касается МДВВ с прошивкой 1.07, там было довольно много неточностей. Если планируете в дальнейшем использовать этот модуль, его необходимо обновить до версии 1.09 в сервисном центре.

    Все-таки, используйте лучше universal modbus device вместо шаблона.

  3. #3

    По умолчанию

    C шаблоном всё заработало нормально, как я понял дело скорее всего в том что в поле команд шаблона стоит только командва на запись -16 нет возможности выбора команды -03- чтение .