Если используется АС4 надо попробовать отключить встроенный терминатор. В NL и индикаторе возможно то же есть встроенные терминаторы, с ними то же надо разобраться. Если терминаторы есть, то они должны быть только на концах линии. Сеть RS-485 свою нарисуйте. Попробуйте индикатор подключить первым на линии, а NL после него или наоборот.