8 электромагнитов. Магниты с распределителями подобрали?
Вобщем считаем:По ПЛК - ОВЕН 73 или 63, датчики ВП нормально открытые по схеме р-n-р. По поводу количества и целесообразности - изделий нужно много и часто, поэтому станок будет настроен только на одну форму гибки и один размер проволоки.
Входа с гидроцилиндров. - 8 входов
Контроль наличия проволоки - 1 вход
контроль давления масла -1 вход (если есть гидроаккумулятор - обязательно)
контроль уровня масла - 1 вход
контроль температуры масла -2 входа ( 1-включение охлаждения, 2- аварийный останов по превышению температуры)
блок-контакт пускателя гидростанции -1 вход
блок-контакт реле напряжения -1вход
Стоп аварийный + напряжение вкл/откл +гидравлика пуск/стоп - 3 входа
Энкодер (подсчёт проволоки) - 2 входа
Блокировки (это станок нужно видеть) 1+ ... (кожуха там, защита от провиса/натяжения, и т.д.)
Кнопки управления - Старт и останов в конце цикла. - 2 входа (если делать с панелью ИП320, без неё ещё минимум + 8шт)
Итого: 23 (31) входов
Выхода:
реле напряжения 1выход
промеж. реле пускателя гидравлики - 1шт
Электромагниты гидравлики -8шт
Индикация:
1 авария,
1 напряжение включено,
1 гидравлика вкл.
станок в исходном -1шт,
нет проволоки - 1шт
Прочие сервисные ? (охлаждение масла, предв. подогрев масла, и т.д.)
Итого: минимум 15шт.
В ПЛК 63/73 серии по к-ву I/O не вписываемся никак.
Подходящий контроллер- ПЛК110-220.60.К-L http://www.owen.ru/catalog/plc110_old/opisanie
К ним энкодеры напрямую подключать можно, вы же будете считать к-во протянутой проволоки? Ну и архив на них вести можно.
Ещё желательно панель оператора ИП320 поставить для удобства работы и подбора вариантов.
1) у них контакты не обгорают. (на обычных релюхах будете радоваться первые 0,5-1 млн срабатываний, если конечно правильно реле подберёте).Кстати Алексей Геннадьевич, а почему ТТР. Ведь на сколько я знаю ТТР используют где большая сила тока, ну например для коммутации нагревателей экструдеров и т.п., а в моем случае может быть применить обычные ЭМ реле, тем более что схемы подключения для ПЛК 73 и 63 имеются на сайте ОВЕН?
2) быстрее срабатывают.
Но их нужно дополнительно защитить: поставить импульсный диод параллельно ТТР и TVS-диод 1,5KE30CA параллельно обмотке электромагнита.





Ответить с цитированием